Полная версия этой страницы:
низкая скорость у вентилятора
Уважаемые коллеги, имеется такая ситуация: в производственном помещении большие тепловыделения. При расчёте вентиляции на компенсацию теплоизбытков в тёплый период, подборе оборудования и сечения воздуховодов получилась скорость воздуха в воздуховоде у вытяжного вентилятора 8 м/с. Подскажите пожалуйста как поступить в холодный период:
1. Использовать ту же сеть воздуховодов для удаления воздуха в холодный период. При этом получается скорость у вытяжного вентилятора 2 м/с.
2. Запроектировать отдельную сеть для работы в холодный период.
Заранее благодарю.
Skaramush
20.8.2011, 14:39
А что вас смущает в снижении скорости в сечении воздуховода (вы не совсем корректно обозначили проблему в заголовке)?
Это ведь снижение, а не увеличение. Вполне обойдётесь одной системой.
Если использовать ту же сеть, то и воздухоприёмные решётки остануться те-же и соответственно скорость в них будет не 1-0,5 м/с, а 0,1-0,2 м/с. Это нормально?
Skaramush
20.8.2011, 17:30
Вы, как я понимаю, имеете в виду решётки в помещении. Так у них и без того очень короткий всасывающий факел, это же не приток.
Логично. А как же быть с рекомендуемыми скоростями в магистрале у вентилятора 6-8 м/с? Или это только из экономических соображений?
Skaramush
20.8.2011, 18:49
Именно так. И в вашем случае вторая сеть похоронит экономию.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.